民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 冷凍空調裝修乙級 學科
第22題
往復式壓縮機,內調式卸載裝置無法加載之原因為
題目
往復式壓縮機,內調式卸載裝置無法加載之原因為
- (1) 低壓太低
- (2) 高壓太高
- (3) 低壓太高
- (4) 高壓太低
官方答案
(1) 低壓太低
解析
往復式壓縮機的內調式卸載裝置,是以低壓(吸入壓力)作為導壓訊號:低壓過低時,導壓不足以推動卸載機構復歸,汽缸進氣閥被頂開,壓縮機便一直處於空轉卸載狀態而無法加載。因此當系統冷媒不足、蒸發壓力偏低或低壓開關設定不當時,就會出現「運轉但不製冷」的現象。高壓過高通常造成跳脫或效率下降,並不會使卸載裝置無法加載;低壓太高反而有利於加載,故其他選項不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。