民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 冷凍空調裝修乙級 學科
第29題
冷卻管路積有空氣時,冰水主機可能會發生
題目
冷卻管路積有空氣時,冰水主機可能會發生
- (1) 高壓過高
- (2) 高壓過低
- (3) 低壓過高
- (4) 低壓過低
官方答案
(1) 高壓過高
解析
冷卻水管路積有空氣時,空氣會形成氣囊,降低冷凝器水側的熱傳效果,使冷凝溫度與冷凝壓力上升,因此冰水主機可能出現高壓過高,甚至觸動高壓保護。高壓過低通常與冷媒不足或水溫過低有關;低壓過高、低壓過低則屬於蒸發側或壓縮機吸氣側的現象,並非冷卻水積氣的主要影響。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。