民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 冷凍空調裝修乙級 學科

第32題

系統內有不凝結氣體存在時

題目

系統內有不凝結氣體存在時

  1. (1) 高壓壓力比冷凝溫度之飽和壓力為高
  2. (2) 冷媒視窗有氣泡
  3. (3) 油視窗有氣泡
  4. (4) 高壓偏低

官方答案

(1) 高壓壓力比冷凝溫度之飽和壓力為高

解析

系統混入不凝結氣體時,氣體會聚集在冷凝器;依道耳吞分壓定律,冷凝器內總壓力等於冷媒飽和壓力加上不凝結氣體分壓,因此高壓會高於該冷凝溫度所對應的飽和壓力。冷媒視窗有氣泡通常表示冷媒量不足;油視窗氣泡多與潤滑油起泡有關;高壓偏低也不是不凝結氣體的特徵。