民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 冷凍空調裝修乙級 學科

第34題

某冷凍裝置之冷凍負荷為16600 k c a l / h r ,全密閉壓縮機輸入功率為3 . 75 k W ,冷凝器入口之 水溫為32 °C,冷卻水量為65 L…

題目

某冷凍裝置之冷凍負荷為16600 k c a l / h r ,全密閉壓縮機輸入功率為3 . 75 k W ,冷凝器入口之 水溫為32 °C,冷卻水量為65 L / m i n 時,出口水溫約為

  1. (1) 35
  2. (2) 36
  3. (3) 38
  4. (4) 37 °C

官方答案

(4) 37 °C

解析

冷凝器需排出的總熱量=冷凍負荷+壓縮機輸入功率=16600+3.75×860≈16600+3225=19825 kcal/h。冷卻水量 65 L/min=3900 L/h,水的比熱取 1 kcal/(kg·℃),故溫升 ΔT=19825/(3900×1)≈5.08℃。出口水溫=32+5.08≈37.1℃,約 37℃。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料