民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 冷凍空調裝修乙級 學科

第4題

往復式壓縮機啟動後,不久即停原因為

題目

往復式壓縮機啟動後,不久即停原因為

  1. (1) 電壓過低
  2. (2) 冷氣負荷太大
  3. (3) 高壓開關設定太高
  4. (4) 冷卻水溫太低

官方答案

(1) 電壓過低

解析

電壓過低時,往復式壓縮機的啟動轉矩不足,啟動電流反而增大,容易使過載電驛或保護開關跳脫,因此啟動後不久即停。冷氣負荷太大通常使壓縮機長時間運轉;高壓開關設定太高會容許更高壓力才跳脫,不會提前停機;冷卻水溫太低則使高壓降低,並非此題最直接原因,故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料