民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 冷凍空調裝修乙級 學科
第6題
使用R - 22 之冰水主機,運轉中高壓錶為14 k g / c m G(飽和溫度40 °C),低壓錶為4 . 5 k g / c m G (飽和溫度2 . 5…
題目
使用R - 22 之冰水主機,運轉中高壓錶為14 k g / c m G(飽和溫度40 °C),低壓錶為4 . 5 k g / c m G (飽和溫度2 . 5 °C),油壓錶為8 k g / c m G ,冰水進水溫度12 °C,冰水出水溫度7 °C,冷卻 水進水溫度30 °C,出水溫度35 °C則
- (1) 滿載正常運轉
- (2) 冷媒過多
- (3) 油壓偏低
- (4) 冷媒稍為不足
官方答案
(1) 滿載正常運轉
解析
R-22在14 kg/cm²G對應飽和溫度約40°C,與冷卻水出水35°C相差5°C;4.5 kg/cm²G對應約2.5°C,與冰水出水7°C相差4.5°C,蒸發與冷凝的接近溫度均在合理範圍。油壓8 kg/cm²G比低壓4.5 kg/cm²G高3.5 kg/cm²,油壓差正常;冰水與冷卻水進出水溫差均為5°C,顯示熱交換量正常,故為滿載正常運轉,選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。