民國100年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第22題
感溫式膨脹閥廠設之過熱度為
題目
感溫式膨脹閥廠設之過熱度為
- (1) 5 °C
- (2) 8 °C
- (3) 10 °C
- (4) 15 °C
官方答案
(1) 5 °C
解析
感溫式膨脹閥由感溫包感測蒸發器出口溫度,並與蒸發壓力所對應的飽和溫度相比,兩者的差值就是過熱度。原廠通常將過熱度預設在約5°C,讓蒸發器末端的冷媒完全蒸發,並保留少量安全過熱,以避免壓縮機吸入液體。若設定為8、10或15°C,過熱度偏高,會減少蒸發器的有效傳熱面積,並使排氣溫度上升。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。