民國100年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第31題
使用感溫式膨脹閥之蒸發器,經測得過熱度太高的可能原因為
題目
使用感溫式膨脹閥之蒸發器,經測得過熱度太高的可能原因為
- (1) 冷媒過多
- (2) 冷媒過少
- (3) 壓縮機超載運轉
- (4) 冰水溫度太高
官方答案
(2) 冷媒過少
解析
過熱度=蒸發器出口冷媒溫度-蒸發溫度。冷媒量不足時,液冷媒在蒸發器前段就蒸發完畢,後段管內只有氣態冷媒持續被外界加熱,出口溫度升高,過熱度變大。冷媒過多會使過熱度偏小;壓縮機超載運轉與冰水溫度太高不會直接使過熱度變大,冰水溫度高反而使蒸發溫度上升、過熱度趨於設定值。