民國100年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第38題

往復式壓縮機啟動頻繁原因為

題目

往復式壓縮機啟動頻繁原因為

  1. (1) 冷卻水溫太低
  2. (2) 油壓開關跳脫設定太高
  3. (3) 冷氣負荷太小
  4. (4) 冰水溫度開關設定溫差太小

官方答案

(4) 冰水溫度開關設定溫差太小

解析

往復式壓縮機的啟停由冰水溫度開關控制。若設定的溫差(差動值)太小,冰水溫度只要稍微下降就停機、稍微回升又啟動,運轉時間短、啟停次數多,形成短循環,容易造成接觸器接點燒損、馬達過熱與油潤滑不良。正常應把溫差設定在適當範圍,使每次運轉有足夠時間建立油壓與穩定冷凍循環。冷卻水溫太低影響的是冷凝壓力偏低;油壓開關設定太高屬於保護跳脫,並非正常啟停控制;冷氣負荷太小雖會縮短運轉時間,但可透過溫差設定改善,本題所指的直接設定因素為溫差太小。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料