民國98年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第16題

冷媒液管發生閃蒸( F l a s h i n g ) 時,可能使

題目

冷媒液管發生閃蒸( F l a s h i n g ) 時,可能使

  1. (1) 蒸發壓力下降
  2. (2) 蒸發壓力升高
  3. (3) 冷凝壓力下降
  4. (4) 冷凝壓力升高

官方答案

(1) 蒸發壓力下降

解析

液管閃蒸表示液態冷媒在膨脹閥前已因壓降或熱侵入而部分汽化,氣泡佔據管內容積,使通過膨脹閥的液態冷媒質量流量減少,蒸發器供液不足,於是蒸發壓力下降、過熱度增大、製冷能力降低,嚴重時壓縮機排氣溫度升高。冷凝壓力主要由冷凝器散熱能力與熱負荷決定,並非液管閃蒸的直接結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料