民國98年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第35題
水泵於裝妥試車時,假如馬達本身正常,卻發生運轉電流高於額定值時,其原因為
題目
水泵於裝妥試車時,假如馬達本身正常,卻發生運轉電流高於額定值時,其原因為
- (1) 水管系統水壓降大於泵之額定揚程
- (2) 水管系統水壓降小於泵之額定值揚程太多
- (3) 泵初運轉時之特性
- (4) 水管中之水過濾器堵塞
官方答案
(2) 水管系統水壓降小於泵之額定值揚程太多
解析
離心泵的軸功率隨流量增加而上升。當水管系統實際水壓降遠小於泵額定揚程時,泵的工作點會往流量大的一側移動,流量超過設計值,馬達電流因而高於額定值。反之,系統壓降大於額定揚程或過濾器堵塞,均使流量與電流下降。試車時應以閥門調整流量,使運轉點接近額定工況。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。