民國98年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第74題

使用R - 22 之冰水主機,運轉中高壓錶為12 . 5 k g / c m G(飽和溫度34 °C),低壓錶為3 k g / c m G(飽和溫度- 7 °C…

題目

使用R - 22 之冰水主機,運轉中高壓錶為12 . 5 k g / c m G(飽和溫度34 °C),低壓錶為3 k g / c m G(飽和溫度- 7 °C),冰水出水溫度8 °C,且壓縮機吸入口附近結霜,則屬

  1. (1) 卸載正常運轉
  2. (2) 壓縮機回流管濾篩半堵
  3. (3) 冷凍油太髒
  4. (4) 卸載器不良

官方答案

(2) 壓縮機回流管濾篩半堵

解析

低壓 3 kg/cm²G 對應 R-22 飽和溫度約 -7°C,而冰水出水 8°C,代表蒸發溫度偏低、壓縮機吸入過熱度不足。若回流管濾篩半堵,冷媒通過濾網時產生節流降壓,濾網後段溫度驟降,管壁便會結霜並延伸至壓縮機吸入口。高壓 12.5 kg/cm²G 對應 34°C,屬正常冷凝範圍,可排除冷凝不良。故研判為回流管濾篩半堵,選2。