民國101年 第4梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第13題
蒸發器結霜很厚,除霜後系統之冷卻能力增加最主要原因為
題目
蒸發器結霜很厚,除霜後系統之冷卻能力增加最主要原因為
- (1) 蒸發壓力升高
- (2) 蒸發壓力降低
- (3) 風量增加
- (4) 蒸發器熱阻力減少
官方答案
(4) 蒸發器熱阻力減少
解析
蒸發器表面結霜時,霜層會附著於翅片與管路間,形成額外之隔熱層,顯著增加熱傳阻力,使空氣與冷媒間之熱交換效率大幅下降。除霜後霜層被去除,熱阻力大幅減少,空氣經過蒸發器時能更有效地將熱量傳給冷媒,故系統冷卻能力增加最主要之原因即為蒸發器熱阻力減少。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。