民國101年 第4梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第16題

R - 134 a 之冷凍機壓縮機之功率為1 H P ( 0 . 746 k W ) 冷凝溫度為40 °C,蒸發溫度為- 10 °C,則最 大的冷凍能力為

題目

R - 134 a 之冷凍機壓縮機之功率為1 H P ( 0 . 746 k W ) 冷凝溫度為40 °C,蒸發溫度為- 10 °C,則最 大的冷凍能力為

  1. (1) 2 . 38
  2. (2) 2 . 53
  3. (3) 3 . 47
  4. (4) 3 . 92 k W

官方答案

(4) 3 . 92 k W

解析

以卡諾循環估算理論最大性能係數:COP_max=T_evap/(T_cond-T_evap)。先換算絕對溫度:T_evap=273-10=263 K,T_cond=273+40=313 K,COP=263/(313-263)=263/50≒5.26。最大冷凍能力=壓縮機功率×COP=0.746 kW×5.26≒3.92 kW。這是理想上限,實際值會較低。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料