民國101年 第4梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第21題

有一冰水機組,將72 L / m i n 之水由11 °C降溫至6 °C,如其冷媒冷凍效果為40 k c a l / k g ,則理 論上冷媒循環量為

題目

有一冰水機組,將72 L / m i n 之水由11 °C降溫至6 °C,如其冷媒冷凍效果為40 k c a l / k g ,則理 論上冷媒循環量為

  1. (1) 9
  2. (2) 540
  3. (3) 360
  4. (4) 200 k g / h r

官方答案

(2) 540

解析

先求冰水機組的熱負載:Q=水流量×60×溫差=72 L/min×60 min/h×(11-6)°C=21600 kcal/h(水的比熱取1 kcal/kg·°C,1 L約等於1 kg)。再以冷媒冷凍效果除之:冷媒循環量=21600÷40=540 kg/h。故理論上每小時需循環540公斤冷媒。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料