民國101年 第4梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第53題

往復式冰水主機經測量得知,冷凝器的過冷度偏低,其可能的原因為

題目

往復式冰水主機經測量得知,冷凝器的過冷度偏低,其可能的原因為

  1. (1) 冷媒過少
  2. (2) 冷氣機卸載運轉
  3. (3) 冷媒過多
  4. (4) 冷卻水溫過高

官方答案

(1) 冷媒過少

解析

過冷度是指冷凝溫度與冷凝器出口液管溫度之差。過冷度偏低,代表冷凝器末端液態冷媒的液位不足,無法形成足夠的液封;最常見的原因是系統冷媒充填量不足,也就是冷媒過少。若冷媒過多,液位會上升,過冷度通常變大;冷卻水溫過高會使冷凝溫度與壓力上升,這不是過冷度偏低的主因;卸載運轉只是負載減輕、冷凝壓力下降,過冷度不會明顯偏低。因此,檢修時應先確認冷媒量與液位,再查膨脹閥與冷凝器散熱。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料