民國101年 第4梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第63題

冷凍系統在運轉中,高壓升高是因為

題目

冷凍系統在運轉中,高壓升高是因為

  1. (1) 膨脹閥阻塞
  2. (2) 蒸發器中積留冷媒液
  3. (3) 空氣進入系統
  4. (4) 水份進入系統

官方答案

(3) 空氣進入系統

解析

系統若混入空氣,空氣屬不凝結氣體,會聚集在冷凝器並佔據冷凝面積,使冷凝壓力與排氣溫度明顯升高,壓縮機電流也隨之增加,故選3。膨脹閥阻塞主要使低壓側壓力下降、過熱度增大;蒸發器積液會使低壓升高並可能造成液壓縮;水份則易在毛細管或膨脹閥處形成冰堵,並非高壓升高的主因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。