冷凍主機之高壓壓力升高時,馬達運轉電流
題目
冷凍主機之高壓壓力升高時,馬達運轉電流
- (1) 升高
- (2) 不變
- (3) 不一定
- (4) 降低
官方答案
(1) 升高
解析
冷凍主機高壓側壓力升高,代表壓縮機需克服的排出壓力(冷凝壓力)變大,壓縮比與壓縮功增加,在相同轉速下所需扭力與輸入功率上升,馬達運轉電流因而升高。常見成因為冷凝器散熱不良、冷卻水溫過高或系統含不凝結氣體。實務上可以高壓表與電流表交叉判斷,電流上升亦可能觸發過載保護跳脫。