民國101年 第4梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第77題

使用冷媒R - 22 冰水機組,冷媒系統技能檢定探漏之壓力為

題目

使用冷媒R - 22 冰水機組,冷媒系統技能檢定探漏之壓力為

  1. (1) 10
  2. (2) 14 . 6
  3. (3) 20
  4. (4) 8 . 8 k g / c m G

官方答案

(1) 10

解析

冷媒系統探漏時以乾燥氮氣加壓,R-22 冰水機組之檢定探漏壓力一般加至約 10 kg/cm²G,再以肥皂水塗抹接頭或電子探漏器檢查,並觀察壓力表是否下降。加壓不宜過高,以免損傷管路或蒸發器;8.8 kg/cm²G 偏低,20 kg/cm²G 則超出一般低壓側耐受範圍,14.6 kg/cm²G 亦非檢定採用值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料