民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第10題
燒燬的壓縮機冷凍油通常呈現什麼狀態?
題目
燒燬的壓縮機冷凍油通常呈現什麼狀態?
- (1) 冷凍油乳化狀
- (2) 酸化有強烈的刺鼻味
- (3) 鹼化無味
- (4) 冷凍油黏度變小
官方答案
(2) 酸化有強烈的刺鼻味
解析
壓縮機馬達燒燬時,線圈絕緣漆與冷凍油在異常高溫下會裂解、氧化,生成酸性物質,使冷凍油酸化並產生強烈刺鼻的酸味,實務上可用冷凍油酸價試驗或酸度指示劑判斷系統是否受污染。選項 1 的乳化狀是系統混入水分所造成,與燒燬無必然關係;選項 3 鹼化無味與氧化生成酸的趋势相反;選項 4 黏度變小並非燒燬後冷凍油的主要判別特徵,且高溫劣化常伴隨黏度異常或結碳。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。