民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第14題
感溫式膨脹閥之主要機能是調節
題目
感溫式膨脹閥之主要機能是調節
- (1) 冷媒吐出溫度
- (2) 冷媒過熱度
- (3) 冷媒過冷度
- (4) 冷媒蒸發溫度
官方答案
(2) 冷媒過熱度
解析
感溫式膨脹閥(TXV)以感溫球量測蒸發器出口的冷媒溫度,並與該處飽和溫度相比,兩者差值即為過熱度;它會依過熱度大小自動調整閥門開度,以控制進入蒸發器的冷媒流量。過熱度偏高代表供液不足,閥門會開大;過熱度偏低代表供液過多,閥門會關小,如此可維持蒸發器利用率並保護壓縮機避免液壓縮。吐出溫度主要由冷凝與壓縮過程決定,過冷度由冷凝器控制,蒸發溫度是系統平衡後的結果,這三者都不是此閥的主要調節對象。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。