民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第22題

若冰水器進水溫度16 °C,出水溫度8 °C,可能原因為

題目

若冰水器進水溫度16 °C,出水溫度8 °C,可能原因為

  1. (1) 冰水流量過大
  2. (2) 冷卻水流量過小
  3. (3) 冷卻水流量過大
  4. (4) 冰水流量過小

官方答案

(4) 冰水流量過小

解析

冰水器熱平衡式為 Q = ṁ × cp × ΔT。負載不變時,進出水溫差ΔT與冰水流量成反比:ΔT大代表流量偏小。本例進水16°C、出水8°C,ΔT達8°C,遠大於一般設計的5°C左右,故可能原因為冰水流量過小(如泵浦能力不足、管路阻塞或閥件未全開)。冰水流量過大會使ΔT變小;冷卻水流量的大小影響冷凝側,並不直接造成冰水進出水溫差變大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料