民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第25題
壓縮機發生液壓縮原因是
題目
壓縮機發生液壓縮原因是
- (1) 管路阻塞
- (2) 電壓急劇變化
- (3) 負荷急劇變化
- (4) 冷卻水急劇變化
官方答案
(3) 負荷急劇變化
解析
液壓縮是指液態冷媒被吸入壓縮機汽缸。當室內或蒸發器負荷急劇變化(例如負荷驟降)時,蒸發器換熱量減少,但感溫式膨脹閥開度來不及縮小,供液量仍多,冷媒在蒸發器內無法完全蒸發,未蒸發的液體便隨吸氣回到壓縮機,造成液壓縮,並可能導致閥片破裂、連桿損傷。實務上會加裝液氣分離器(蓄液器),並控制吸氣過熱度、避免負荷變化過快。管路阻塞通常使吸氣過熱度變大,回氣反而更乾;電壓變動影響的是馬達轉矩與啟停;冷卻水溫變化則反映在冷凝壓力與高壓側,並非液態冷媒回歸的主因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。