民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第29題
有三個房間欲控制相同的室溫,地板面積分別為10 m 、20 m 、30 m ,總風量為40 C M M , 試問30 m 的房間需分配多少C M M
題目
有三個房間欲控制相同的室溫,地板面積分別為10 m 、20 m 、30 m ,總風量為40 C M M , 試問30 m 的房間需分配多少C M M
- (1) 30
- (2) 10
- (3) 20
- (4) 25
官方答案
(3) 20
解析
風量分配一般依地板面積(即負荷)比例分攤。三間房間面積合計 10+20+30=60 m²,總風量 40 CMM,則每平方公尺分得 40÷60=0.667 CMM。30 m² 房間所需風量為 30×0.667=20 CMM,亦可寫成 40×(30/60)=20 CMM。10 m² 者為 40×(10/60)≈6.67 CMM,20 m² 者為 40×(20/60)≈13.3 CMM,兩者相加再與 20 CMM 合計正好為 40 CMM,可作為驗算。選 30 是把面積誤當風量,選 10 或 25 則無比例依據。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。