民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第41題

蒸發壓力太低的可能原因是

題目

蒸發壓力太低的可能原因是

  1. (1) 壓縮機之吸氣閥片破裂
  2. (2) 蒸發器負載太大
  3. (3) 冷媒過多
  4. (4) 膨脹閥失靈

官方答案

(4) 膨脹閥失靈

解析

膨脹閥失靈,例如開度不足、感溫包失效或閥口堵塞,會使進入蒸發器的冷媒量不足,蒸發壓力因而偏低。壓縮機吸氣閥片破裂會使吸氣壓力升高;蒸發器負載太大或系統冷媒過多,同樣會使蒸發壓力升高。故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料