民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第47題

冰水式空調箱其溫度控制器之感溫器( S e n s o r ) 應裝置在

題目

冰水式空調箱其溫度控制器之感溫器( S e n s o r ) 應裝置在

  1. (1) 回水管
  2. (2) 出風管
  3. (3) 回風管或室內
  4. (4) 進水管

官方答案

(3) 回風管或室內

解析

空調箱的溫度控制器,其感溫器應裝在回風管或室內,才能感測負荷側(室內)實際的空氣溫度,據以控制冰水閥開度或壓縮機的啟閉。若裝在出風管,量到的是已經盤管處理後的送風溫度,會隨風量與冰水溫度變動而失真,造成控制振盪;裝在回水管或進水管,量到的是水溫,無法代表室內熱負荷。因此以回風管或室內為正確的裝置位置。