民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第8題

蒸發器除霜後壓縮機之運轉電流比結霜時為

題目

蒸發器除霜後壓縮機之運轉電流比結霜時為

  1. (1) 一樣
  2. (2) 大
  3. (3) 不一定
  4. (4) 小

官方答案

(2) 大

解析

蒸發器結霜時,霜層是熱的不良導體,會增加熱阻,使蒸發溫度與蒸發壓力下降,吸入冷媒的比容變大、質量流量減少,壓縮機所需壓縮功與負載降低,運轉電流較小。除霜完成後,蒸發器熱傳恢復正常,蒸發溫度與壓力回升,吸入冷媒密度增加、質量流量變大,壓縮機負載提高,因此運轉電流會比結霜時大。選項 1、3、4 與此熱傳與負載變化趨勢不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料