民國104年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第19題
電冰箱中乾燥過濾器前後有明顯溫度差,係表示
題目
電冰箱中乾燥過濾器前後有明顯溫度差,係表示
- (1) 冷媒太少
- (2) 系統有空氣
- (3) 乾燥過濾器部份堵塞
- (4) 冷媒太多
官方答案
(3) 乾燥過濾器部份堵塞
解析
乾燥過濾器前後出現明顯溫差,代表冷媒通過濾網時產生節流降壓,部分冷媒閃發成氣泡並吸熱,使出口側溫度明顯下降,這是濾網部分堵塞的典型徵兆。堵塞會使蒸發器冷媒供應不足、過熱度升高、冷凍能力下降,壓縮機吸氣壓力也可能偏低。冷媒太少通常表現為過熱度大、低壓低,但不會造成濾器前後局部溫差;系統有空氣會使高壓與冷凝溫度升高;冷媒太多則高壓偏高、過冷度增大。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。