變頻空調機,其冷媒流量控制宜選用下列何種降壓裝置較為理想?
題目
變頻空調機,其冷媒流量控制宜選用下列何種降壓裝置較為理想?
- (1) 感溫式膨脹閥
- (2) 電子式膨脹閥
- (3) 定壓閥
- (4) 毛細管
官方答案
(2) 電子式膨脹閥
解析
變頻空調機的壓縮機轉速與冷媒循環量會隨負載大幅變動,電子式膨脹閥以步進馬達控制閥開度,可依感測溫度、壓力與微電腦運算快速且精細調整冷媒流量,在低負載與高負載下都維持適當過熱度。感溫式膨脹閥靠感溫包反應,調節有滞后且低流量時不穩;毛細管孔徑固定,無法隨變頻負載變動;定壓閥維持固定壓力,不能依過熱度精確控制流量。因此以電子式膨脹閥最理想。