民國104年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第41題
半密式往復式冰水主機之低壓開關應裝接自於
題目
半密式往復式冰水主機之低壓開關應裝接自於
- (1) 壓縮機低壓端接口上
- (2) 蒸發器下方
- (3) 回流管上
- (4) 蒸發器上方
官方答案
(1) 壓縮機低壓端接口上
解析
半密式往復式冰水主機的低壓開關(低壓保護開關)用於監測壓縮機吸氣側壓力,防止蒸發壓力過低或失油。其感測端應直接接於壓縮機低壓端(吸氣側)接口,才能正確反映壓縮機吸氣壓力。若裝於回流管或蒸發器各處,量測點與實際吸氣壓力有落差,保護動作不準確。故應裝接於壓縮機低壓端接口上。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。