民國104年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第6題

水冷式箱型空調機在運轉中,因高壓異常上升以致可熔栓爆開,此時如把總電源開關切 斷,使主機及各附屬水泵同時停機,則可能會使

題目

水冷式箱型空調機在運轉中,因高壓異常上升以致可熔栓爆開,此時如把總電源開關切 斷,使主機及各附屬水泵同時停機,則可能會使

  1. (1) 壓縮機受損
  2. (2) 高壓壓力繼續上升
  3. (3) 系統壓力繼續下降
  4. (4) 凝結器結冰

官方答案

(3) 系統壓力繼續下降

解析

可熔栓(熔栓)裝在冷凝器上,當高壓異常升高、溫度超過設定值時會熔化,放出冷媒以保護系統。熔栓爆開後,冷媒會持續從破口外洩;此時即使切斷總電源,使壓縮機與冷卻水泵同時停機,管內的冷媒仍會繼續逸出,所以系統壓力只會繼續下降,不會再上升。由於冷媒已大量流失,凝結器不會結冰;壓縮機也已停機,因此不會因持續運轉而受損。停機後應先關閉相關閥件,再查明高壓異常的原因,例如冷卻水不足、水塔或水泵故障、散熱不良等,修復後才能重新運轉。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料