民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第5題

三相電壓量測每二相的電壓值為,221 V / 230 V / 227 V ,試求不平衡電壓的百分比為

題目

三相電壓量測每二相的電壓值為,221 V / 230 V / 227 V ,試求不平衡電壓的百分比為

  1. (1) 2 . 2 %
  2. (2) 2 . 3 %
  3. (3) 2 . 4 %
  4. (4) 2 . 1 %

官方答案

(1) 2 . 2 %

解析

三相電壓不平衡率=最大電壓偏離平均值÷平均電壓×100%。先求平均電壓:(221+230+227)÷3=678÷3=226 V。各相偏離量分別為 226-221=5 V、230-226=4 V、227-226=1 V,最大偏離為 5 V。代入公式:5÷226×100%≒2.21%,四捨五入約為2.2%。選項2的2.3%、選項3的2.4%都高於實算值,選項4的2.1%則略低,只有2.2%最接近計算結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料