民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第71題
下列哪些是造成密閉式冷媒壓縮機馬達燒燬的原因?
題目
下列哪些是造成密閉式冷媒壓縮機馬達燒燬的原因?
- (1) 冷凍油酸化
- (2) 蒸發器熱荷負太低
- (3) 冷媒不足長時間運轉
- (4) 馬達電流過高
官方答案
(1) 冷凍油酸化、(3) 冷媒不足長時間運轉、(4) 馬達電流過高
解析
密閉式壓縮機的馬達浸在冷媒蒸氣中,靠回氣冷卻。冷凍油酸化後會生成酸性物質與油泥,腐蝕漆包線絕緣並堵塞油路;冷媒不足時質量流率下降、回氣過熱,馬達散熱變差而溫升過高;電流過高則使銅損 I²R 增大,繞組溫度超過絕緣耐熱等級。三者都會導致馬達燒燬。蒸發器熱負荷太低只會使低壓降低、運轉週期改變,並非馬達燒燬的直接原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。