下列哪些是造成密閉式冷媒壓縮機馬達燒燬的原因?

題目

下列哪些是造成密閉式冷媒壓縮機馬達燒燬的原因?

  1. (1) 冷凍油酸化
  2. (2) 蒸發器熱荷負太低
  3. (3) 冷媒不足長時間運轉
  4. (4) 馬達電流過高

官方答案

(1) 冷凍油酸化、(3) 冷媒不足長時間運轉、(4) 馬達電流過高

解析

密閉式壓縮機的馬達浸在冷媒蒸氣中,靠回氣冷卻。冷凍油酸化後會生成酸性物質與油泥,腐蝕漆包線絕緣並堵塞油路;冷媒不足時質量流率下降、回氣過熱,馬達散熱變差而溫升過高;電流過高則使銅損 I²R 增大,繞組溫度超過絕緣耐熱等級。三者都會導致馬達燒燬。蒸發器熱負荷太低只會使低壓降低、運轉週期改變,並非馬達燒燬的直接原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。