民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第74題
有關冰水機組配電,下列敘述哪些正確?
題目
有關冰水機組配電,下列敘述哪些正確?
- (1) 電源開關除緊急事故或長期停機使用外,以控制盤面的按鈕開關為主
- (2) 裝置無熔線開關時,應將開關置於O F F 位置
- (3) 當線路配妥通電前,應檢查所接線路是否正確
- (4) 為避免冰水機組一直跳脫,應選用較大容量的電源開關或斷路器
官方答案
(1) 電源開關除緊急事故或長期停機使用外,以控制盤面的按鈕開關為主、(2) 裝置無熔線開關時,應將開關置於O F F 位置、(3) 當線路配妥通電前,應檢查所接線路是否正確
解析
冰水機組平時啟停以控制盤面按鈕操作,電源開關只供緊急斷電或長期停機隔離使用;裝置無熔線開關(NFB)時應先置於 OFF,避免帶電接線;配線完成送電前須核對線路、相序與端子鎖緊度。若為避免跳脫而加大開關或斷路器容量,過載保護將失去作用,電纜與壓縮機反而可能燒損,應先查明跳脫原因(如欠相、過載、電壓異常)。