民國105年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第29題

箱型空調機運轉時,高低壓均偏低是因為

題目

箱型空調機運轉時,高低壓均偏低是因為

  1. (1) 膨脹閥固定不良
  2. (2) 吐出閥片破裂
  3. (3) 壓縮不良
  4. (4) 冷媒不足

官方答案

(4) 冷媒不足

解析

高低壓均偏低通常表示系統冷媒量不足。冷媒不足時蒸發器內液量減少,低壓降低;回氣過熱度增大,壓縮機吸入冷媒密度下降,排氣量與冷凝負荷也減少,因此高壓同樣偏低。可再配合液管視窗出現氣泡、運轉電流偏低及過熱度偏高判斷。若只有單側壓力異常,才較偏向膨脹閥或壓縮機效率問題。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料