民國105年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第32題

冰水主機若冷凝器進水溫度28 °C,出水溫度38 °C,其可能的原因為

題目

冰水主機若冷凝器進水溫度28 °C,出水溫度38 °C,其可能的原因為

  1. (1) 冰水流量過大
  2. (2) 冷卻水流量過大
  3. (3) 冰水流量過小
  4. (4) 冷卻水流量過小

官方答案

(4) 冷卻水流量過小

解析

冷凝器熱負荷可用 Q = m × cp × ΔT 表示。冷卻水進水28°C、出水38°C,溫差達10°C,較一般冷凝器約5°C的溫差明顯偏大。在熱負荷與比熱固定下,ΔT與流量成反比,溫差過大表示冷卻水流量不足,水在冷凝器內停留較久、吸熱後升溫較多。冰水側流量異常不會直接造成冷凝器冷卻水10°C的溫差。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料