假設有一密閉式之冰水管路系統,水泵置於地下室,將冰水送到各樓,其中最高點高於水 泵26 m ,而該管路之總摩擦損失為16 m ,則該泵之揚程為

題目

假設有一密閉式之冰水管路系統,水泵置於地下室,將冰水送到各樓,其中最高點高於水 泵26 m ,而該管路之總摩擦損失為16 m ,則該泵之揚程為

  1. (1) 34
  2. (2) 42
  3. (3) 26
  4. (4) 16 m ,或以上才能使冰水正常循環

官方答案

(4) 16 m ,或以上才能使冰水正常循環