民國105年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第50題
三相電動機之Y - △降壓啟動,其M C D 與M C S 做連鎖控制之主要目的在避免
題目
三相電動機之Y - △降壓啟動,其M C D 與M C S 做連鎖控制之主要目的在避免
- (1) 主電路相間短路
- (2) 電磁接觸器不良
- (3) 過載
- (4) 漏電
官方答案
(1) 主電路相間短路
解析
三相電動機 Y-△ 降壓啟動時,MCD 負責△接法、MCS 負責 Y 接法;若兩組電磁接觸器同時投入,會使電源相間直接短路,造成嚴重故障。因此利用 MCD 與 MCS 的常閉接點互相連鎖,確保一組釋放後另一組才能動作,主要目的在避免主電路相間短路。接觸器不良、過載與漏電分別由維護檢查、積熱電驛及漏電斷路器防護,並非此連鎖的主要目的。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。