民國105年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第58題
一般氣冷式冷凝器之表面風速( m / s ) 約在
題目
一般氣冷式冷凝器之表面風速( m / s ) 約在
- (1) 1
- (2) 3
- (3) 10
- (4) 0 . 5
官方答案
(2) 3
解析
氣冷式冷凝器以軸流或離心風扇強制空氣掠過鰭片盤管,表面風速一般設計在 2.5~3.5 m/s,約 3 m/s,可兼顧熱傳係數、風車耗電與噪音。風速太低(如 0.5~1 m/s)會使空氣側熱傳變差、盤管面積與機體增大;風速太高(如 10 m/s)雖熱傳提升,但風車功率隨風速三次方增加,噪音大且易夾帶水滴、增加飛濺損失。故選 3 m/s。