民國105年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第66題

分路過電流保護器可用於保護電動機的哪些故障?

題目

分路過電流保護器可用於保護電動機的哪些故障?

  1. (1) 接地
  2. (2) 短路
  3. (3) 逆相
  4. (4) 過電流

官方答案

(1) 接地、(2) 短路、(4) 過電流

解析

分路過電流保護器(無熔線斷路器或熔絲)依電流大小動作,屬過電流保護的一環,可切斷短路電流、過載引起的過電流,以及因絕緣劣化造成的接地故障電流,避免導線與設備燒損。馬達逆相(相序反轉)或欠相運轉時,電流未必立即超過保護器設定值,且保護器無法辨識相序,必須另裝逆相或欠相保護電驛才能檢出。故接地、短路、過電流三者屬其保護範圍,逆相則否,選1、2、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料