民國105年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第9題
冷媒回流之過熱度增加是因為
題目
冷媒回流之過熱度增加是因為
- (1) 冷卻水減少
- (2) 膨脹閥開度太小冷凍負荷增加
- (3) 膨脹閥開度太大
- (4) 壓縮機卸載
官方答案
(2) 膨脹閥開度太小冷凍負荷增加
解析
過熱度等於回氣溫度減去蒸發溫度。膨脹閥開度太小,進入蒸發器的冷媒量不足,蒸發器末端提前過熱,回氣過熱度因而上升。冷卻水減少主要使冷凝壓力升高;開度太大供液過多會使過熱度下降;壓縮機卸載使負荷減輕,通常不會使過熱度增加,故選膨脹閥開度太小。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。