民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第35題
使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若冷媒量充填過量則會
題目
使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統,若冷媒量充填過量則會
- (1) 過冷度變小
- (2) 過冷度變大
- (3) 過熱度變小
- (4) 過熱度變大
官方答案
(2) 過冷度變大
解析
冷媒充填過量時,冷凝器內液態冷媒佔據較多容積,冷凝壓力上升,液管中的液體溫度相對其飽和溫度更低,過冷度變大。感溫式膨脹閥以蒸發器出口過熱度控制開度,會自動調節流量,使過熱度大致維持在設定值,不會明顯變小或變大。因此主要表現為過冷度變大,故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。