民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第50題
某蒸氣壓縮冷凍循環系統其壓縮功為2 H P,冷凍效果為3 k W,則其C O P 值為
題目
某蒸氣壓縮冷凍循環系統其壓縮功為2 H P,冷凍效果為3 k W,則其C O P 值為
- (1) 2 . 21
- (2) 8 . 9
- (3) 2 . 01
- (4) 1 . 76
官方答案
(3) 2 . 01
解析
先將壓縮功換算為公制單位:1 HP=0.746 kW,故 2 HP=2×0.746=1.492 kW。性能係數定義為 COP=製冷效果÷輸入功,代入得 COP=3÷1.492≒2.01。此值表示每消耗1 kW 電功可獲得約2.01 kW 的冷凍能力。2.21 須在壓縮功約1.36 kW 時才成立,8.9 則是把製冷量與功的關係誤用相乘或單位未換算所致,1.76 亦與本題數值不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。