民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第54題
冰水主機若冷凝器進水溫度37 °C,出水溫度41 °C,其可能的原因為
題目
冰水主機若冷凝器進水溫度37 °C,出水溫度41 °C,其可能的原因為
- (1) 冷卻水流量過小
- (2) 冷卻水塔冷卻能力不足
- (3) 冷卻水流量過大
- (4) 冷卻水塔冷卻能力太大
官方答案
(2) 冷卻水塔冷卻能力不足
解析
冷凝器冷卻水設計進水溫度一般約32°C、出水約37°C,溫升約5°C。本題進水已達37°C,明顯偏高,代表冷卻水塔散熱能力不足,無法把水降回設計溫度,連帶使冷凝溫度與高壓上升、效率下降。若為冷卻水流量過小,水量減少會使溫差明顯变大(遠大於5°C),與本題僅4°C 的現象不符。流量過大或水塔能力太大只會使溫差變小、進水溫度更低,不會出現進水37°C 的情形。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。