民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第58題
若將冷媒循環系統中之毛細管在檢修時切短,則其過熱度會
題目
若將冷媒循環系統中之毛細管在檢修時切短,則其過熱度會
- (1) 保持不變
- (2) 減少
- (3) 增加
- (4) 發生追逐現象
官方答案
(2) 減少
解析
毛細管兼具節流降壓與控制冷媒流量的功能。檢修時把毛細管切短,管路阻力與降壓量減少,進入蒸發器的冷媒循環量增加,蒸發壓力與蒸發溫度隨之上升,蒸發器出口冷媒較早達到飽和狀態,過熱度因而減少。過熱度過小會使壓縮機有吸入液體(液擊)的風險。反之,若毛細管加長或局部堵塞,流量減少、蒸發壓力下降,過熱度則會增加,可作為判斷依據。