民國106年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第13題
有一水冷式凝結器,對數平均溫度差5 °C,總熱傳係數為800 k c a l / m 2 - h r - °C,當冷凝熱 量為32000 k c a l / h…
題目
有一水冷式凝結器,對數平均溫度差5 °C,總熱傳係數為800 k c a l / m 2 - h r - °C,當冷凝熱 量為32000 k c a l / h ,其傳熱面積( m 2 ) 為多少?
- (1) 8
- (2) 40
- (3) 16
- (4) 400
官方答案
(1) 8
解析
凝結器熱傳量的基本公式為 Q=U×A×ΔTm,其中 Q 為冷凝熱量、U 為總熱傳係數、A 為傳熱面積、ΔTm 為對數平均溫度差。將已知數值代入後得 32000=800×A×5,因此 A=32000÷(800×5)=32000÷4000=8 m²。所以傳熱面積為 8 平方公尺。選項 40 是把 800×5 誤當成除數之外的組合,選項 16 與 400 也都與代入結果不符;本題只要掌握 Q=U×A×ΔTm 的移項即可。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。