民國106年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第24題

箱型空調機高壓跳脫,其可能的原因為

題目

箱型空調機高壓跳脫,其可能的原因為

  1. (1) 冷媒過熱度太小
  2. (2) 冷卻水溫太低
  3. (3) 冷媒太多
  4. (4) 壓縮機轉向逆轉

官方答案

(3) 冷媒太多

解析

高壓跳脫代表冷凝壓力超過保護設定值。冷媒充填過多時,冷凝器內液態冷媒佔據的容積增加,有效散熱面積減少,冷凝溫度與冷凝壓力因而上升,最後觸發高壓開關。過熱度太小通常是膨脹閥開度過大或感溫元件異常,主要影響蒸發器,並非高壓跳脫的主因;冷卻水溫太低會使冷凝壓力下降,與跳脫方向相反;壓縮機逆轉則多半造成低壓偏低、冷凍能力喪失及運轉聲音異常,不會直接使高壓升高。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。