民國106年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第35題
使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統若發生液壓縮,其可能的原因為
題目
使用感溫式膨脹閥之冷媒循環系統若發生液壓縮,其可能的原因為
- (1) 膨脹閥感溫筒漏氣
- (2) 冷媒充填過量
- (3) 冷媒充填量過少
- (4) 壓縮機卸載
官方答案
(1) 膨脹閥感溫筒漏氣
解析
感溫式膨脹閥靠感溫筒內充填劑的壓力推動膜片,以控制閥針開度。感溫筒漏氣時筒內壓力消失,膜片上方壓力減小,閥針被彈簧頂開而接近全開,大量液態冷媒進入蒸發器後來不及汽化,便以液滴狀態回到壓縮機,形成液壓縮。冷媒充填量過少會使過熱度增大、吸氣過熱,不會造成液壓縮;壓縮機卸載只是減少負載,也與液態冷媒回吸無關。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。