民國106年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第39題

比流器二次側短路時,其一次側電流值

題目

比流器二次側短路時,其一次側電流值

  1. (1) 減少
  2. (2) 不變
  3. (3) 不一定
  4. (4) 增大

官方答案

(2) 不變

解析

比流器(CT)一次側串接在線路上,二次側電流由一次電流依匝數比決定。二次側短路時二次阻抗趨近於零,二次電流仍等於一次電流除以匝比;一次側電流由負載決定,不因二次側短路而改變。實務上比流器二次側嚴禁開路,開路會因磁通飽和感應出危險高壓並使鐵心過熱,短路反而是檢修時的安全做法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料