民國106年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第45題

冰水主機壓縮機無法卸載運轉,其可能的原因為

題目

冰水主機壓縮機無法卸載運轉,其可能的原因為

  1. (1) 冷媒太多
  2. (2) 壓縮機反轉
  3. (3) 低壓閥片損壞
  4. (4) 溫度開關故障

官方答案

(4) 溫度開關故障

解析

壓縮機卸載(unloading)是靠卸載機構配合電磁閥與溫度(或壓力)開關控制,當負載需求降低時,讓部分汽缸不作功。若溫度開關故障,控制訊號無法送出,卸載電磁閥就不動作,壓縮機只能全載運轉而無法卸載。冷媒太多會使高壓、低壓偏高;低壓閥片損壞會造成吸氣不足、低壓偏低或結霜;壓縮機反轉是三相電源相序接錯所致。這三者都不會直接造成「無法卸載」。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料